Habe einen ganz normalen und simplen 1000er Blechkübel und eine absolut sauber Schichtung.
Selbst in maximaler Pumpenstufe keine Durchmischung.
Meine Pumpe ist, wie die der meisten Ofenbesitzer, nicht drehzahlgesteuert
Zur Einstellung Fühler unten:
Rücklaufanhebung bei 65-66°
Vorlauf z.B. 75°
Pumpe an bei 70° (bzw. +4° zu Puffer unten)
Pumpe aus bei 67°(bzw. +2° zu Puffer unten)
Puffer läd mit 75° sauber bis unten durch, Pumpe geht aus bis Vorlauf 79° erreicht,
Puffer läd mit 79° sauber bis unten durch, Pumpe geht aus bis Vorlauf 83° erreicht,
Puffer läd mit 83° sauber bis unten durch, Pumpe geht aus bis Vorlauf 87° erreicht,
Puffer läd mit 87° sauber bis unten durch-> späetstens hier wäre für mich jetzt aber Schluss
Weiß nicht, wo hier das Problem liegen soll, ist doch ein gesundes Laden
Wenn ich mir jetzt "Fühler oben" vorstellen würde......und der Puffer z.B. 80/50/30 hat.
Jetzt geht beim Anheizen (kalter Walli) die Pumpe erst bei >80° an.
Heißt das 80° heiße Wasser läuft an Rücklaufanhebung vorbei, diese macht natürlich mächtig auf und schiebt erstmal ne recht große Menge 30° kaltes Wasser mit
Mit einer drehzahlgeregelten Pumpe wohl machbar, anders aber nicht....dann haste auch ein mächtiges Takten.
-> würdest du wirklich , Nutzer ohne Drehzahlregelung, zu Fühler oben raten
Hatte auch wieder auf den letzten zwei Geburtstagen mit ein paar Leuten, die HV-Anlagen betreiben, kurz dieses Thema.
Auch hier erschließt es sich keinem.
Selbst die zwei "Freaks" die ihre Anlagen selbst gebaut haben und permanent an einer Optimierung sind und auch gerne Umbauen (mittlerweile deren Hobby) und schon vieles ausprobiert haben, sehen den "Fühler oben" an der falschen Stelle.