Walltherm Wilder Kaiser leckt

Verfasst: 24. Nov 2015, 18:39
von WilliBo
Mein Walltherm läuft seit 2011 und bin sehr gut damit zufrieden. Beim Vorbereiten der jetzigen Heizperiode im September bemerkte ich, daß sich die Anheizklappe verzogen hat. Fünf der sechs Schrauben, womit der Rahmen der Anheizklappe am Chassis befestigt ist, waren abgerissen. Beim Grundreinigen dieses Bereiches und dem Wiedereinbau der neuen Heizklappe und erneuern sämtlicher Dichtung wurde ein wenig Feuchtigkeit etwa mittig, 5.Rippe, an der Schweissnaht unter dem horizontalen Wärmetauscher festgestellt. Der Wärmetauscher liegt bekanntlich oberhalb und hinter der Anheizklappe.
MIt zunehmender Dauer trat mehr und mehr Wasser aus dem Heizkreislauf aus.
Offensichtlich war hier das Material durchgerostet, da das Wasser auch eine rostige Einfärbung hatte.
Der Walltherm war bis zum April in Betrieb, im Sommer logischerweise nicht.

Hat jemand ähnliches feststellen müssen?

Re: Walltherm Wilder Kaiser leckt

Verfasst: 24. Nov 2015, 21:33
von JAU
Durchgerostet kann ich mir nicht so recht vorstellen. Eher schon ein Fehler an der Naht. Aber das sollte man auch erkennen können. Ist es eher ein kreisrundes Loch oder ein Riss?

In Verbindung mit der verzogenen Direktklappe könnte ich mir aber auch vorstellen dass die Ursache ganz wo anders liegt.


mfg JAU

Re: Walltherm Wilder Kaiser leckt

Verfasst: 29. Nov 2015, 17:42
von WilliBo
Das Leck ist minimal, wohl eher auch die Naht nur weiss ich nicht wie darunter der Aufbau ist.
Auf jeden Fall hat Wallnöfer den Ofen ins Werk geholt und das Problem behoben. Müsste nach deren Aussagen aktuell auf dem Rückweg sein, habe aber noch keine Rückmeldung über das genaue Problem.

Werde berichten.

Was vermutest du denn als Ursache.

Re: Walltherm Wilder Kaiser leckt

Verfasst: 30. Nov 2015, 22:21
von JAU
Einen Produktionsfehler halte ich mit den Informationen für am Wahrscheinlichsten.


mfg JAU