Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Wenn was unklar ist oder nicht so funktioniert wie ihr gern hättet.
dj-silver
Beiträge: 31
Registriert: 14. Dez 2013, 23:01
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Beitrag von dj-silver »

Ich habe das schon kontrolliert, habe einfach die Montageanleitung kontrolliert und Vorlauf und Rücklauf...
normal müsste die Pumpe ca. 23-28Watt anzeigen und wenn Sie an ist muss ja auch sich die Temp. amThermostat ändern.
Benutzeravatar
JAU
Site Admin
Beiträge: 961
Registriert: 14. Sep 2012, 08:50
Wohnort: 74632
Kontaktdaten:
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Beitrag von JAU »

Hm... :|

Auch wenn die Pumpe keine Leistung zieht weil es einen hydraulischen Kurzschluss gibt müsste man beim Verstellen der Stufen eine Geräuschänderung wahrnehmen können.


mfg JAU
dj-silver
Beiträge: 31
Registriert: 14. Dez 2013, 23:01
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Beitrag von dj-silver »

das passiert, wenn ich von 1 nach 2 oder 3 stelle
Benutzeravatar
JAU
Site Admin
Beiträge: 961
Registriert: 14. Sep 2012, 08:50
Wohnort: 74632
Kontaktdaten:
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Beitrag von JAU »

Wenn du dir mit der Hydraulik sicher bist würde ich es nochmal probieren. Pumpe auf Stufe III und nur sachte anheizen dass der Ofen ohne Überhitzung bei offener Direktklappe abbrennen könnte.

Eventuell verändert sich die Leistungsanzeige ja wenn die Rücklaufanhebung dann mal aufmacht und in Puffer fördert.


mfg JAU
Benutzeravatar
Freeliner
Beiträge: 575
Registriert: 10. Feb 2013, 19:05
Wohnort: Saarland
Re: Walltherm Rücklaufanhebung bekommt Temperatur nicht weg

Beitrag von Freeliner »

...und :?: ...neue Erkenntnisse :?:

Antworten

Wer ist online?