Wallthermfreunde

Forum für Nutzer und Begeisterte der Walltherm Holzvergaser

Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Fragen abseits des Walli und die Antworten dazu

Re: Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Beitragvon gmwt » 26. Jan 2015, 01:48

Update:
Nach Rücksprache mit dem Installateur und Notieren aller vorigen Einstellungen habe ich es jetzt doch mal ausprobiert.

Ausgangspunkt: 45°C oben, 25°C unten

Thermostate der Rücklaufanhebung und der Pumpenauslösung auf unteren Anschlag gedreht und 2,5h gewartet.

Ergebnis: 42°C oben, 41°C unten.

Hat also prinzipiell funktioniert. Wer sich jetzt wundert, dass es oben kaum kälter geworden zu sein scheint, dem sei gesagt, dass es natürlich noch ein Volumen oberhalb des oberen und unterhalb des unteren Temperatursensors gibt ... also zu viel sollte man da jetzt nicht reinlesen.

Ob es nun auch ökonomisch/ökologisch was bringt, ist noch schwerer zu sagen. Ich hatte es auch ein klein wenig zu lange laufen, so dass nun die Gastherme auch wieder (nur kurz) angesprungen ist, um den oberen Bereich nachzuheizen.
gmwt
 
Beiträge: 108
Registriert: 13. Nov 2014, 13:49

Re: Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Beitragvon JAU » 26. Jan 2015, 13:59

gmwt hat geschrieben:Wer sich jetzt wundert, dass es oben kaum kälter geworden zu sein scheint, dem sei gesagt, dass es natürlich noch ein Volumen oberhalb des oberen und unterhalb des unteren Temperatursensors gibt .

Wo sitzt denn der oberste Fühler? Anschluss 5 oder 7? Oder liegt er auf der Oberfläche?

gmwt hat geschrieben:Ergebnis: 42°C oben, 41°C unten.

Anders ausgedrückt: kein Warmwasser mehr verfügbar und ideales Temperaturniveau für Legionellenwachstum.


mfg JAU
Benutzeravatar
JAU
Site Admin
 
Beiträge: 682
Registriert: 14. Sep 2012, 08:50
Wohnort: 74632

Re: Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Beitragvon gmwt » 26. Jan 2015, 17:08

JAU hat geschrieben:
gmwt hat geschrieben:Wer sich jetzt wundert, dass es oben kaum kälter geworden zu sein scheint, dem sei gesagt, dass es natürlich noch ein Volumen oberhalb des oberen und unterhalb des unteren Temperatursensors gibt .

Wo sitzt denn der oberste Fühler? Anschluss 5 oder 7? Oder liegt er auf der Oberfläche?

Oben bei 8, unten bei 17 - falls wir dieselbe Skizze vor uns haben.
gmwt hat geschrieben:Ergebnis: 42°C oben, 41°C unten.

Anders ausgedrückt: kein Warmwasser mehr verfügbar und ideales Temperaturniveau für Legionellenwachstum.

Wo, im Heizungswasser? Sollen sie doch. :mrgreen:
Und selbst das bisschen Volumen für die durchlaufende Trinkwasserwendel wird jetzt gerade wieder gut mit dem Walli beheizt ... es war ja nur ein Versuch, ob das "Umrühren" überhaupt geht. Über die Sinnhaftigkeit wird später entschieden.

Der Zustand mit 45+x°C oben ist im Übrigen kein besonders künstlicher, den erreiche ich mit der Zeit auch durch nichts tun (kein Walli, keine Sonne, nur Gas).
gmwt
 
Beiträge: 108
Registriert: 13. Nov 2014, 13:49

Re: Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Beitragvon Freeliner » 26. Jan 2015, 17:56

Über Legionellen würd ich mir auch weniger Gedanken machen, sind 96Liter im Wendel.
Diese werden ja nicht über einen längeren Zeitraum stehen.....
Benutzeravatar
Freeliner
 
Beiträge: 484
Registriert: 10. Feb 2013, 20:05
Wohnort: Saarland

Re: Pufferspeicher "umrühren" - geht das?

Beitragvon JAU » 27. Jan 2015, 00:05

gmwt hat geschrieben:Wo, im Heizungswasser? Sollen sie doch. :mrgreen:

:roll: Und was für Temperatur hat das Brauchwasser im Wendel?
Aber ich möchts ja nur mal erwähnt haben...

Der Zustand mit 45+x°C oben ist im Übrigen kein besonders künstlicher, den erreiche ich mit der Zeit auch durch nichts tun (kein Walli, keine Sonne, nur Gas).

Dein oberster Fühler sitzt ja sehr weit unten. Der Fühler mag vielleicht ~40°C anzeigen, deswegen wird der Puffer an der Spitze trotzdem 60-70°C haben.


mfg JAU

P.S. Thema verschoben.
Benutzeravatar
JAU
Site Admin
 
Beiträge: 682
Registriert: 14. Sep 2012, 08:50
Wohnort: 74632

Vorherige

Zurück zu Heizung und Umfeld



Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de • Theme created by StylerBB.net
Impressum